<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;tid=3247&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 方案设计：屏蔽机房建设]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3247</link>
		<description><![CDATA[方案设计：屏蔽机房建设 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 06:55:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[方案设计：屏蔽机房建设]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3469#p3469</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDkwNDI2OQ==&amp;mid=2651004396&amp;idx=1&amp;sn=ca44819b0d2c023709619c2e88ff4678&amp;scene=22&amp;srcid=0710jAPvCvEf5JOdtzAY1D49#rd" rel="nofollow">方案设计：屏蔽机房建设</a></p><p>为了防止静电的、磁场的、火电磁场的相互感应所采取的方法和措施就称之为屏蔽。其目的就是把电子设备或电子组件所产生的电磁干扰限制在某一区域或保护电磁敏感设备不受外界电磁的干扰。</p><p>&#160; 机柜在防护上面起着举足轻重的地位，很多人把机柜看作是用来装IT设备的柜子。机柜是柜子，但并不仅仅如此。对于计算机本身而言，机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的机柜意味着保证计算机可以在良好的环境里运行。</p><p>&#160; 所以，机柜所起到的作用同样重要。现在可以说，只有有计算机的地方，几乎都存在机柜的身影。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式设备的难题，从而使数据中心能够在高可用的环境下运行。</p><p>&#160; 目前，机柜已经成为计算机行业中不可缺少的用品，在各大机房都能看到各种款式的机柜，随着计算机产业的不断突破，机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，网络机柜，控制中心，监控室，监控中心等。</p><p>&#160; 一、屏蔽的基本分类</p><p>&#160; 1、静电屏蔽<br />&#160; 静电屏蔽防止静电耦合干扰，是指对静电场的屏蔽，即利用低电阻率导体材料做成容器，把电力线限制在容器内部，也可以使外部电力线进不到容器内部。在静电屏蔽时，屏蔽导体必须接地，屏蔽体和接地线都是具有良好导电性能的金属屏蔽材料。其中主要防静电主要的防护作用是在机柜上，可以选用防静电比较好的机柜。</p><p>&#160; 2、电磁屏蔽<br />&#160; 电磁屏蔽防止高平电磁波干扰，用于抑制噪声源和敏感设备距离较远时通过电磁场耦合产生的干扰。电磁屏蔽必须同时屏蔽电场和磁场，通常采用低电阻率的导体材料。空间电磁波在射入到金属体表面时会产生反射损耗和吸收损耗，使电磁能量被大大衰减，从而达到屏蔽的目的。在电磁屏蔽时，屏蔽体本身可以不接地，但为了避免发生静电耦合，所以电磁屏蔽导体一般也做接地处理。机柜的好坏，也严重影响电磁的屏蔽效果。</p><p>&#160; 3、屏蔽机房的组成<br />&#160; 屏蔽机房由屏蔽室壳体、屏蔽门、屏蔽柜、电源滤波器、电话滤波器、信号滤波器、通风波导和截止波导管等组成。</p><p>&#160; 1) 屏蔽壳体<br />&#160; 电磁屏蔽机房采用冷轧钢板焊接式结构。屏蔽壳体骨架用优质槽钢、方钢和型钢焊成网格，地面、墙面和顶部分别用厚度2~2.5mm的优质冷轧钢板焊接而成。具有很高的强度和刚性，完全能起到物理防护和电磁防护的作用。</p><p>&#160; 2) 屏蔽门<br />&#160; 屏蔽室性能的好坏，其主要因素取决于是否有一个高性能的屏蔽门，电磁屏蔽门是通过利用簧片与门板上的“刀”压接，从而使泄漏的电磁波的路径增大，达到防漏的要求。</p><p>&#160; 3) 电源滤波器<br />&#160; 滤波就是利用器件的频谱特性，控制有害干扰的流向或吸收干扰以达到控制干扰的目的。滤波技术是抑制传导干扰的主要手段之一，也是提高电子设备抗传导干扰能力的重要措施。</p><p>&#160; 4)通风波导<br />&#160; 通过计算风量，选择通风波导面积和数量，在屏蔽壳体上安装六角蜂窝状的通风波导窗。通风波导窗是按照微波理论(截止波导)及严格工艺，用模具制成六角蜂窝状截止波导管通过真空铅焊接构成。<br />&#160; 使用频率：10kHz～10GHz<br />&#160; 屏蔽效能：100dB</p><p>&#160; 4、机房特殊部位的屏蔽</p><p>&#160; &#160; &#160;5、屏蔽机房的接地</p><p>&#160; 接地是为了泄放电荷或提供一个基准电位而设置的导线连接。接地的目的有两个，一是为了保护人身和设备的安全，免遭雷击、漏电、静电等危害，这类地线称为保护地线，应与真正的大地相连接。</p><p>&#160; 二、具体实施</p><p>&#160; 1、装修材料的选用<br />&#160; 在选用装修材料方面，要充分考虑现有机房布局、装修风格，要以相关标准要求或建议的材质为主，做到与现有机房统一、协调，并充分考虑环保因素，保证环境检测达标，有利于工作人员的自身健康。并且相关材料全部选用防火难燃产品。</p><p>&#160; 2、吊顶工程<br />&#160; 机房改造部分的室内天花应具有防火、防水、吸音、耐腐蚀、干湿变化不变形、不起尘、不吸尘、易清洗等功能并且要美观。装修处理方式采用螺杆吊顶形式，天花材料采用全铝喷塑微孔天花板，色调必须与原机房室内天花相一致，具体参数如下：<br />&#160; 规格：600×600mm，<br />&#160; 厚度δ≥0.8mm，<br />&#160; 尽量做到色调柔和，不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。<br />&#160; 吊顶应该具有一定的承载能力，应能够承受住全部安装设备的重量。</p><p>&#160; 3、墙面<br />&#160; 机房墙面进行清理后再安装轻钢龙骨，轻钢龙骨内填防火隔热岩棉，轻钢龙骨上石膏板基层，基层板上为防静电高强度彩钢板，配以灯光照明效果，点缀出机房的高贵与大方。</p><p>&#160; 4、地面工程<br />&#160; 地面采用防静电架空地板，地板架空高度300mm，以利于精密空调下送风。</p><p>&#160; 改造区域在安装地板前，要求清理原地面，同时，需要在地面刷环氧聚氨脂漆，避免机房在今后的运行过程中产生灰尘，影响计算机系统的正常运行。在下送风空调的区域必须敷设橡塑保温棉，厚度规格不小于20mm，为了保证可靠，要求做到接头、接缝处连接密实，地板支架处双层保护。</p><p>&#160; 5、机房完工。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 06:55:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3469#p3469</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
